Aller au contenu

Info sur 7096 Tunze


ray

Messages recommandés

Bonjour,

 

Sur la notice du 7096 TUNZE, il est indiqué :

 

„sequential“ – Démarrage successif des pompes

Si activée, la fonction « night mode » interrompt le démarrage successif des pompes lors de l’extinction des luminaires, toutes les pompes fonctionnent alors en permanence sur les réglages « power 1 ». Le lendemain et après la remise en service de l’éclairage, les pompes poursuivent leur fonctionnement successif.

Si activée, la fonction « Wavecontroller » utilise les sorties 3 et 4 du Multicontroller. Le démarrage successif des pompes « sequential » est alors uniquement actif sur les sorties 1 et 2.

Dans le champ „min. flow for switched off pumps“, la fonction suivante peut être activée:

Les pompes ne sont plus mises alternativement en et hors service mais varient entre une valeur de puissance choisie et la puissance minimum de 30%.

 

La derniére phrase m'est confuse, " entre une valeur de puissance choisie et la puissance minimun de 30% ".

Ok, mais quelle puissance choisie ?

 

C'est aléatoire par le 7096 ?, ou correspond à power 1? ; comme le night mode ?

"

Si activée, la fonction « night mode » interrompt la pulsation des pompes lors de l’extinction des luminaires, toutes les pompes fonctionnent sur les réglages « power 1 ». Le lendemain et après la remise en service de l’éclairage, les pompes poursuivent leurs pulsations. La simulation de marées quant à elle reste toujours active."

 

La derniére mise à jour permet enfin de jouer entre des mode jour et des modes nuit, c'est encore un peu leger mais déja bien mieux.

J'entends pas ici, un mode wavebox de jour ou d'une durée souhaitée, avec arrêt la nuit contre un brassage plus calme.

 

Mon programme :

ray_20120521155123-thumb.jpg

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Si tu laisses la case min flow for switched off pump décochée, les pompes s'arrêtent alternativement. Arrêt complet.

Si lu la coches par contre, les pompes ne s'arrêtent jamais totalement mais fonctionnent tjrs au minimum, càd 30%.

 

Le night mode met quant à lui, toutes les pompes à la valeur minimale (30%).

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé