Aller au contenu

Tableau électrique


Messages recommandés

Bonsoir,

 

Je suis entrain de prévoir le tableau éléctrique de mon nouvel aquarium et j'aimerais savoir ce que vous en pensez :)

 

La majorité de l'installation technique sera au sous sol et il y aura un deuxième tableau électrique sous l'aquarium pour alimenter les pompes de brassage et l'éclairage.

 

dlteck2000_20110323221938-thumb.jpg

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 89
  • Created
  • Dernière réponse

Ca parait cohérent mais il faudrait préciser

- la puisance maxi de l'installation,

- puissance sur les différentiels,

- section des fils.

- Le disjoncteur 32A est-il dans le tableau ou éloigné sur le général ?

- Pourquoi 32A ?

- Quelle distance entre le général et le tableau divisionnaire du bac ,

- quelle distance entre le tableau bac et le tableau meuble ?

 

Et puis dans l'installation, il n'y a pas de terre :horreur:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ca parait cohérent mais il faudrait préciser

- la puisance maxi de l'installation,

- puissance sur les différentiels,

 

Si P est toujours egal a U X I

 

P= UxI

Donc 240 volts x 40 A : 9600 Watts

 

On peu se douter que dlteck va nous faire un 10 000 litres avec 30 HQI !

 

:mouarf:

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ca parait cohérent mais il faudrait préciser

- la puisance maxi de l'installation, Aucunes idées comme je n'ai pas grand choses pour l'instant, ce qui est sure c'est que ca fera moins de 7360W.

- puissance sur les différentiels,largement moins que ce qu'il peuvent tolérer, mais les 40A sont les moins chères

- section des fils. 6mm2 entre les différents tableaux - 2,5mm2 pour le reste

- Le disjoncteur 32A est-il dans le tableau ou éloigné sur le général ? Oui, éloigné sur le général

- Pourquoi 32A ? Car c'est généralement ce qui est conseillé pour alimenter un tableau divisionnaire (d'après mes lectures)

- Quelle distance entre le général et le tableau divisionnaire du bac , 8m environ

- quelle distance entre le tableau bac et le tableau meuble ? 3m environ

 

Et puis dans l'installation, il n'y a pas de terre :horreur: Si si évidement, mais ça aurait fait un gros sac de noeud sur le schéma ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

ID 30ma / 40A AC c'est un différenciel sur la ligne d'alim de l'aqua ?

 

@++

Oui

Si P est toujours egal a U X I

 

P= UxI

Donc 240 volts x 40 A : 9600 Watts

 

On peu se douter que dlteck va nous faire un 10 000 litres avec 30 HQI !

Question de prix tout simplement ;)

A noter que ce sont des interrupteur différentiel et pas des disjoncteurs.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

OK sur le principe de 3 circuits différentiels indépendants. Bien vu.

 

La puissance de coupure ne sera jamais atteinte et ta protection différentielle ne sera effective qu'à la condition de TOUT relier à la terre, les structures métalliques, l'eau des bacs (principal, décante, refuge, etc.) et de vérifier l'efficacité de ta prise de terre., sinon, gare au coup de bourre... :pleure:

 

De plus, avec 10A pour 2 prises, la protection contre les courts circuits sera délicate à atteindre, la plupart de nos appareils consommant plutôt de 0,1 à 2 A. Ce sont donc ici de simples interrupteurs.

 

Je développerai bientôt dans ma présentation, photos à l'appui (si, si :sablier: ) mon montage biphasé 230V avec isolement et disjoncteur dédié pour chaque appareil. Mais je suis incapable de faire un beau schéma comme ça :desole:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

La seule chose qui m'inquiete un peu c'est cela :

 

- la puisance maxi de l'installation, Aucunes idées comme je n'ai pas grand choses pour l'instant, ce qui est sure c'est que ca fera moins de 7360W

Sinon si cela peu te rassurer je m'y connais un peu et jamais au grand jamais je ne montrerais mon cablage éléctrique sous l'aqua ce n'est plus de la peur a ce stade...

 

je prend le risque de confirmer sans l'aval de Hervé que le cablage n'est pas si mauvais, on peut toujours mettre un différenciel sur chaque prises question de "cout".

 

@++

 

Edit : Nicofore plus rapide que moi !!! ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Que nenni, Hervé n'a pas encore sorti le calculateur d'installation électrique.

 

A mon avis, les règles appliquées dans une habitation, prévoient des cas généraux, elles ne sont pas forcément les mieux adaptées à un usage spécifique de tableau d'aquarium ou l'on devrait dimensionner au plus juste. En ce sens le disjoncteur 32A est surdimensionné. D'ailleurs, ils sont tous surdimensionnés, il faudrait trouver des 5A pour les lignes dédiées. Compte tenu des sections et des distances, pas de risque de surchauffe des fils, sauf à sectionner partiellement des fils dans un raccord : ne serre pas comme une brute.

 

Bref, n'étant pas du tout électricien, ce serait bien qu'un spécialiste se manifeste.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Nen je ne veux pas relier l'eau du bac à la terre, la loi de Murphy vous connaissez ?

 

Le but des différentiel n'est la que pour me protéger quand je met la main dans l'eau, ou si il y a une fuite vers la terre sur un des rares matériel qui possède une terre...

 

En ce qui concerne les disjoncteurs, l'idéal serait de mettre des 2A mais quand on voit les prix, c'est à pleurer.

Les 10A feront leur boulot si il y a un réel court jus afin d'éviter l'incendit, non ?

 

J'ai également regardé du coté des transformateurs d'isolement, mais c'est compliqué à mettre en place.

 

@Nono, pourquoi ça t'inquiète ma réponse disant que ca fera moins de 7360W ?

Sinon si cela peu te rassurer je m'y connais un peu et jamais au grand jamais je ne montrerais mon cablage éléctrique sous l'aqua ce n'est plus de la peur a ce stade...

C'est sur que si il y a une fuit, c'est pas terrible, mais dans ce cas il faudrait le mettre au dessus ou à coté du bac, je doute que le CAF tolère un tableau électrique en pleins milieu du mur du salon :timide:

 

PS : Vérification faite, elle préfère que je crève :ironie:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

hello.

par contre les petits calibres sont les plus cher generalement car ont en vend moins que les classiques 10a ,16 a etc...

 

moi je suis en train de reflechir a refaire mon tableau electrique:

je pense que les normes ne s'applique pas bien a notre passion.

a mon avis les disjoncteur en premier , les differentiel en dernier et dedié a un groupe de prise ,c'est mieu.

 

le tout avec un branchement basique en plus du tableau general de la maison qui lui est aux normes bien sur.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Je ne suis pas spécialiste en installation électrique.

J'aurais cependant voulu savoir ce que tu branches sur les différentes prises.

J'ai compris l'argument du prix mais, sauf pour les HQI, il ne me paraît pas utile de mettre des disjoncteurs de 10A.

Nen je ne veux pas relier l'eau du bac à la terre, la loi de Murphy vous connaissais ?

 

Le but des différentiel n'est la que pour me protéger quand je met la main dans l'eau, ou si il y a une fuite vers la terre sur un des rares matériel qui possède une terre...

Par contre ça c'est une grave erreur : si tu fais sauter un différentiel de 30 mA en mettant la main dans l'eau, tu vas quand même être sérieusement secoué.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

le mieux est pour moi de concevoir l'architerture du tableau en vue d'avoir un interrupteur bien placé qui coupe tout le materiel immergé dans le bac principal quand ont met les mains dans l'eau.je pense aux pompes de brassage et aussi aux thermoplongeur que vous avez sans doute moi pas,c'est ca le plus dangereux dans un bac.pourquoi?a cause de la puissace de ces resistances,150 w, 300 w ou plus et bien cela fais beaucoup ,en plus souvent en verre ils peuvent un jour casser.

 

voila pourquoi,avoir un bon tableau electrique ne doit pas nous empecher de nous proteger encore mieux avec simplement un peu de bon sens.et donc s'obliger a prendre l'habitude a mettre hors tension ces appareils quand on fais une intervention dans le bac.

 

les protections sont la pour le jour ou on oublie ,une urgence, une tierce personne. apres comme dit hervé cela reste dangereux en particulier pour quelqu'un sensible du coeur.

 

on peut noter egalement que sinon on risque beaucoup plus sa vie en traversant la rue sans regarder qu'en nettoyant les vitres du bac. :ironie:

 

faut relativiser.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ok, je vais donc suivre vos conseils en mettant l'eau du bac à la terre, en changeant les 10A par des 5A (ce qui fait 1150W par groupe de prise)

Pour réduire les couts je vais passer à 3 prises par disjoncteur (ce qui fera 383W/prise) et en supprimer deux.

 

Je vais également changer les disjoncteur de 32A en tête de circuit par un 20A et mettre du câble de 4mm².

 

Ça vous parait mieux ?

 

PS : Nicofore, c'est très simple de réaliser ce genre de schéma, je l'ai fait avec Open Office)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@Nono, pourquoi ça t'inquiète ma réponse disant que ca fera moins de 7360W ?

 

Je voulais dire en fait que le tableau étais un peu "surpuissant" a moins vraimment que ton bac consomme ces 5000 Watts journalier ( des actions chez EDF ??? :clinoeil: )

 

Sinon un lien trés simple pour les sections de cable ( perso l'intégralitée de mon bac est relier a une seule prise de courant en 2.5mm carré sans mise a la terre et c'est voulu..et en y regardant de plus prés je n'ai aucun appareil avec une terre sur sa prise...)

 

le lien : http://www.techniquesduson.com/cableselec.html

 

@++

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

A la bonne heure !

 

Je t'ai déjà montré mes tableaux et, comme tu me l'as suggéré, je vais ajouter un disjoncteur de 2A (23,60€ chez Leroy Merlin) pour protéger les relais du Zelio sur le premier tableau, et un de 6A sur le second pour les relais de l'Aquatronica (6A parce que 2 chauffages de 300W qui assurent la mise à la terre car titane); le 3è tableau près du bac est seulement protégé par un différentiel

 

Zelio%201.jpg

 

Zelio%202.jpg

 

herve_20110324185051.jpg

herve_20110324185201.jpg

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

sans mise a la terre et c'est voulu..et en y regardant de plus prés je n'ai aucun appareil avec une terre sur sa prise.

A mon avis c'est quand même une erreur : même si une résistance chauffante en verre ou une pompe n'a pas de mise à la terre, le différentiel ne déclenchera pas en cas de fuite phase ou neutre d'un de ces éléments vers l'eau du bac, et la la chtouuille, tu vas bien la sentir,

alors que si le bac est à la terre la défaillance d'un de ces éléments fera réagir le différentiel.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.


×
×
  • Créer...

Information importante

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêt et réaliser des mesures pour améliorer votre expérience sur le site. Pour en savoir plus et gérer vos paramètres, cliquez ici